[点晴永久免费OA]自新建模板,工作流不能用
|
lanying82
2013年2月27日 17:4
本文热度 9718
|
[p][b][color=#0000ff]你好!我建了个新出差模板和工作固定流,申请时提示成功了,但实际没有成功,审核也找不到,流管理也查不到,同样的流设置 用系统原代的模板就是好的[/color][/b][/p]
该文章在 2013/2/27 17:04:41 编辑过
| |
全部评论6 |
|
admin
2013年2月27日 17:21
|
|
lanying82
2013年2月28日 10:41
我试过了,自建的模板还是用不了固定流程,自由流程可用
|
|
admin
2013年2月28日 14:21
我们的测试人员刚刚测试过点晴OA系统,固定流程是没有问题的,应该是你的操作有问题或者是系统用户数据、岗位数据等还不完整造成的。
例如用的是管理员身份来做这个测试,而管理员在点晴OA系统的设计中是用于系统用户创建和用户权限分配的,不应该参与具体的业务操作。
另外,固定流程中各个节点必须指明具体的审批岗位或人员(申请人可不用指明具体的岗位或人员)、节点动作也是必须指明的。
|
|
lanying82
2013年3月9日 15:28
你好!我有个问题始终没能解决,就是自建工作流模板固定流不能用的问题,换成系统原代的模板同样的设置是好用的是不是就说明我的设置是可以用的,问题是出在模板上,建模版有什么必选项吗?我参照视频试过好多遍,系统和软件我都重装了,希望指点一下:谢谢了
|
|
admin
2013年3月9日 22:41
经过与最近安装点晴OA系统的几个用户远程协助测试,在制作工作流的审批人如果选择为“直属上级主管”时会出现无法下推的BUG。经与研发部门沟通,是在最近版本增加了一个“所有上级主管”审批的角色时,开发时误将“直属上级主管”这一个审批角色给注释掉了以方便程序开发测试,而测试员发布前也没有检测到这个BUG,导致申请后流程无法下推,现已修复这个BUG,请各位下载最新的升级补丁。正常情况下点晴OA系统会自动提示升级的,各用户直接下载压缩包并在点晴OA服务器上执行其中的升级程序就可以了;如果没有提醒有自动升级的用户,请直接下载以下升级包升级即可:
点晴MIS系统主程序升级包:
|
|
lanying82
2013年3月10日 9:27
安装了升级包后,又试建了几个模板和固定流(模板控件完全由手动的一条一条的插入,没有用复制粘贴)可以用了,谢谢技术员的耐心指导!!!
|